说明1.编制依据1.1中国建筑标准设计 研究所图集      03J1131.2房屋建筑制图统一标准 轻质隔墙板设备            GB/T5001-2001 1.3ATR复合材料轻质隔墙 板         Q/KAK01-2005 1.4建筑设计防火规范               GBJ16-871.5住宅内隔墙 轻质条板            JG/T3029-1995 1.6民用建筑节能设计标准             JGJ26-95 1.7民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2001 1.8建筑装饰装修工程质量验收统一标准 GB50201-2001 1.9建筑工程施工质量验收统一标准   GN50300-2001 1.10建筑材料放射性核素限量          GB6566-201    2.概述2.1本图集ATR复合材料轻质隔墙板具有重量轻、强度高、防火、隔声、防辐射 、可加工、施工方使等优点。2.2 ATR复合材料轻质隔板是以锯未、麦秸、稻草、玉米杆等植物秸杆中的辅助材料,加入以轻烧镁粉、氯化镁、稳定剂、改性剂等为原料配制的粘合剂。以中碱玻纤为增强材料 制成的中空型轻质隔墙板。    3.适用范围本图集适用于新建、改造、扩建公共建筑 和居住建筑工程中的非承重内隔墙、内部隔断;框架结构内填 充墙。 4.设计要求4.1隔声;条板墙 体厚度应满足建筑 隔声功能要求,分户墙的空气声计权隔声量应≥45dB,宣做双排板的间距一般为10mm—50mm,作为空气隔声层或填 入吸声材料,如玻璃棉、岩棉等。双层条板墙体用于分户墙时,所选用条板的厚度不宜小于60mm。亦可选用隔声性能符合要求的单层条板、复合条板,其厚度不应小于120mm。分室墙空气声计权隔声量应≥35dB。条板用做户内分室隔墙时,其厚度不宜小于90mm。4.2防火;设计应采用双层板隔墙构造,可按本图集附表中所列条板的防火性能选用。4.3抗震措施。在非抗震地区。条板隔墙与主体结构、顶板和地面连接采用刚性连接方法;在抗震高防烈度8度和8度以下地区采用刚性与柔性结合的方法连接固定。4.4防潮防水:在潮湿环境下安装条板隔墙,墙体设计应有防潮及防水措施;沿隔墙设计水池、水箱面盆等设备时,墙面应做涂刷防水涂料等防水设计。4.5电气设计 :电气线路可作明线设计 ,布置于墙面。亦可作暗线设计,利用隔墙板孔敷设线路,开关及插座可作相应设计或暗装设计。使用实心条板、双层板时,可开槽设计敷设计敷设管线,但槽深、槽宽不得超过30mm,严禁在墙板两面相同位置同时开槽。 4.6吊挂:隔墙板需要吊挂 重物,应根据使用要求设计埋件,设计吊挂点的间距应≥300mm,单点吊挂力应≤1000N。http://www.tjqingzhibanshebei.com